Энергосистема региона прошла испытания в изолированном режиме

Виталий Невар / Новый Калининград

Энергосистема области прошла испытания в изолированном режиме. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Калининградской ТЭЦ-2.

Реклама
Листайте чтобы продолжить

Энергосистема региона была отключена от энергетического кольца БРЭЛЛ на восемь часов в субботу, 19 сентября. «Генерация электроэнергии равнялась её потреблению и составляла от 460 до 498 МВт. В ходе испытаний Калининградская ТЭЦ-2 работала одним полублоком, Прегольская ТЭС — тремя блоками, Маяковская и Талаховская ТЭС — полным составом оборудования (по два энергоблока). Частота регулировалась поочерёдно», — отметили в пресс-службе.

Как сообщили в Калининградской ТЭЦ-2, испытания прошли успешно и подтвердили готовность энергосистемы региона к работе в изолированном режиме. После этого была восстановлена параллельная работа энергосистемы Калининградской области с единой энергетической системой России.

Реклама
Листайте чтобы продолжить

Стоит отметить, что в регионе уже проводили подобные испытания в конце мая 2019 года. Тогда переток электроэнергии из Литвы и обратно был остановлен на 72 часа. Испытания признали успешными, сбоев в работе энергосистемы не было.